石家莊弱電工程施工步驟以及布線規范
弱電工程施工主要是應用在樓宇智能化行業,主要是安裝監控以及消防設備。那么,弱電工程是怎樣進行施工的呢?在綜合布線的時候,有什么規范嗎?各位讀者如果對這個行業感興趣的話,可以仔細的閱讀下文。
弱電工程施工步驟:
1、勘察現場
與客戶協商,借用存放材料的材料間,材料間要足夠大,且距離施工現場較近。
觀察現場是否具備施工必需的水電設施。
2、繪制網絡拓撲圖、布局圖,交客戶方確認。
3、制定工程進度計劃表。
列舉施工期間需要完成的工作任務,以及各項工作完成的先后次序,并確定詳細的計劃時間,如下圖所示。工程進度表完成后需交給客戶一份,以備客戶監督和配合。
4、指定工程負責人和工程監理人員,負責規劃備料,備工,用戶方配合要求等方面事宜,提出各部門配合的時間表,負責內外協調和施工組織和管理。
5、現場施工,每日記錄施工進度,并根據計劃的完成情況及時調整計劃,確保按工期工要求交付工程。
6、現場認證測試,制作測試報告,打印IP地址表、路由表、配置表。
7、驗收。
在上述各環節中所建立和完善的文檔,作為驗收資料的一部分,交客戶保存。同時公司也要留存幅本,作為客戶資料,以備售后服務用。
弱電工程布線規范:
1、電纜標志內容:在電纜的護套上約以1M的間隔標明生產廠廠名或代號及電纜型號規格,制造年份,電纜長度。
2、塑料線槽及其附件型號規格應符合設計要求,并選用相應的定型產品。其敷設場所的環境溫度不得低于-15攝氏度,其阻燃性能氧指數不應低于27%。
線槽內外應光滑無棱刺,不應有有扭曲、翹邊等變形現象,并有產品合格證。
3、纜線布放時應有冗余。在機柜處,雙絞線纜預留長度,一般為3~6m;終端處為0.3~0.6m;光纜在設備端預留長度一般為5~10m;有特殊要求的應按設計要求預留長度
4、設備間鋪設活動地板時,板塊鋪設嚴密堅固,每平方米水平允許偏差不應大于2mm,地板支柱牢固,活動地板防靜電措施的接地應符合設計和產品說明要求。
5、每對對絞線應盡量保持扭絞狀態,非扭絞長度不應大于13mm。