石家莊弱電機房工程布線施工要點是什么?
石家莊弱電機房工程布線施工要點是什么?
1、吊頂布線:這種方式布線是目前比較流行的機房布線方式,很適合那種需要經常布線的機房,在吊頂內可以規劃布設各種線纜,在每個機柜上方開鑿相應的穿線孔(包括地板和線槽),在施工中也要注意漏水、鼠害和散熱等問題。
2、地板布線:一般機房裝修都會設計抗靜電地板,這樣地板下有足夠的空間可以去布線,同樣要注意地板下漏水、鼠害和散熱,還應保證在每個機柜下方開鑿相應的穿線孔(包括地板和線槽)。
具體布線的內容有:電源布線、弱電布線和接地布線,其中電源布線和弱電布線均放在金屬布線槽內,具體的金屬布線槽尺寸可根據線量的多少并考慮一定的發展余地。電源線槽和弱電線槽之間的距離應保持至少5厘米以上,互相之間不能穿越,以防止相互之間的電磁干擾。下面將一一加以闡述:
1、電源布線:在新機房裝修進行電源布線時,應根據整個機房的布局和UPS的容量來安排,在規劃中的每個機柜和設備附近,安排相應的電源插座,插座的容量應根據接入設備的功率來定,并留有一定的冗余,一般為10A或15A。電源的線徑應根據電源插座的容量并留有一定的容量來選購。
2、弱電機房布線:弱電布線中主要包括同軸細纜、五類網線和電話線等,布線時應注意在每個機柜、設備后面都有相應的線纜,并應考慮以后的發展需要,各種線纜應分門別類用尼龍編織帶捆扎好。
3、接地布線:由于新機房內都是高性能的計算機和網絡通訊設備,故對接地有著嚴格的要求,接地也是消除公共阻抗,防止電容耦合干擾,保護設備和人員的安全,保證計算機系統穩定可靠運行的重要措施。在機房地板下應布置信號接地用的銅排,以供機房內各種接地需要,銅排再以專線方式接入該處的弱電信號接地系統。
麥嘉安防專注機房工程,機房建設,機房改造,機房裝修,機房搬遷,機房布線,機房設計,模塊化機房,防靜電地板,機房供電,動環監控,精密空調,機房維護工程等服務.為客戶提供機房建設咨詢、規劃、設計、施工、運維一站式解決方案.