線槽走線有哪些要求?
1、線槽安裝應符合施工圖規定,左右偏差視環境而定,最大不超過50mm。
2、線槽水平度每米偏差不應超過2mm。
3、垂直線槽應與地面保持垂直,并無傾斜現象垂直度偏差不應超過3mm。
4、線槽節與節間用接頭連接板拼湊后用螺絲固定,螺絲應擰緊。兩線槽拼接處水平偏差不應超過2mm。
5、當直線段橋架產過30m或跨越建筑物時,應有伸縮縫。其連接宜采用伸縮連接板。
6、線槽轉彎半徑不應小于其槽內的線纜最小允許彎曲半徑的最大者。
7、蓋板應緊固。并且要錯位蓋板槽。
8、金屬線槽敷設時,在線槽接頭間距1~1.5m處、離開線槽兩端口0.5m處、轉彎處,應設置支架或吊架。支吊架應保持垂直、整齊牢固、無歪斜現象。
9、為了防止電磁干擾,宜用辮式銅帶把線槽連接到其經過的設備間或樓層配線間的接地裝置上,并保持良好的電氣連接。
10、不同種類的線纜布放在金屬線槽內,應同槽分室(用金屬板隔開)布放。