監控畫面沒圖像怎么辦解決?
1、線纜問題
監控安裝好后,插電調試,結果有幾路攝像頭的圖像不顯示。
一般出現這樣的情況,很多朋友首先會把問題定位在碼率上,降低碼率來解決問題,但是降低了碼率問題還是存在。
可能是網線出了問題?一看網線都在100米內,使用是超5類線,用測線儀測量,線都是通的,都沒有什么問題,電源問題?在電源上兒狠狠的花了些時間檢測,還是沒有發現問題的所在。
最后發現這幾路不顯示的圖像,監控都是離主機80-90米左右的距離,按理說是沒有什么問題,但問題如此集中在80-90米的監控上面,就是個問題,于是就把網線拆下來,測電阻,結果發現電阻在30多歐上。
是網線出了問題,網線應該是銅包鋁網線,并不是無氧銅的,沒有在正規渠道購買,正規無氧銅網線的電阻100米不超過10歐,全部換國標線問題解決了。
二、供電問題
接手了一個維保的項目,突然有十幾路的圖像不顯示,這種大面積的圖像不顯,我們一般首先想到的是供電問題。
于是檢查電源,發現這十幾路監控都是一路供電的,所以應該是供電出了問題,于是從弱電箱到電源一路檢測,最終發現問到出現漏電斷路器上。
按漏電斷路器不跳閘,經過萬用表測試,確實是漏電斷路器壞了,有問題,于是換個新的,那十幾路不顯示的監控圖像都顯示了。
所以在監控維護的時候,漏電斷路器需要定期查看。
三、水晶頭沒做好
監控項目做完發,發現有一路攝像頭沒有圖像,其它的都是完好,怎么回事?
這是個非常容易忽略的細節問題,通過我們會把可能發生故障大方向的問題,都會一 一檢測,檢查電源供電、換攝像頭,測網線問題都沒有解決。
問題就發生在細節上,很多朋友在做水晶頭施工時,網線鉗給雙絞線去皮時,用力太大,造成一根網線幾近斷開 ,或者水晶頭沒有按標準順序接線,測試能通,但在千兆網絡中就會丟包嚴重等。重新按標準方式制作水晶頭,問題可以解決。
四、核心交換機使用不當
有個朋友問到,200路新裝的監控,項目做好后,經常有幾十路監控不顯示,時好時壞,什么原因?
這類問題剛開始都會想到帶寬或ip地址設置不當,當調低了碼率和檢查了ip后,發現問題依然存在。
那怎么辦呢?
于是就對監控的ip地址進行批量ping下。
使用以下批量ping命令:
for /L %D in (1,1,255) do ping 10.168.1.%D
當輸入批量命令后,那么它就自動把網段內所有的ip地址都ping完為止。
代碼中的這個(1,1,255)就是網段起與始,就是檢測網段192.168.1.1到192.168.1.255之間的所有的ip地址,每次逐增1,直接到1到255這255個ip檢測完為止。
發現有一些ip地址ping不通,所以就是檢查交換機。
首先問了下對方交換機的牌子,使用是平時家用比較多的交換機牌子,很明顯,對于這類的200路監控的項目,某些家用比較多的牌子還是不適合,還是需要使用項目用的比較多牌子的交換機(華為、h3c、銳捷等)。
除了選擇牌子之外,我們還需要估算下交換機的背板帶寬與包轉發率。
背板帶寬:如果200路監控,核心交換機有4個來自匯聚層的千兆接口、2個上聯的千兆端口,以及2個可能接入其它的千兆端口,所以一共可能有8個千兆口,為了保證帶寬充足,則交換機背板帶寬j最低要求為:
(8*1000M*2)/1000=16Gbps的背板帶寬。
包轉發率:一個千兆口的包轉發率為1.488Mpps/s,為了保證能夠線速轉發,200路監控核心交換機可能有8個千兆口在使用,則核心交換機交換最低包轉發速率為:
8*1.488Mpps/s=11.9Mpps。
這些都是核心交換機的最低要求,實際項目中我們在選擇核心交換機時一定是需要大于這些基本參數。
除了背板帶寬與包轉發率這些,核心交換機還需要看可擴展性、慮擬化、的鏈路聚合、冗余、堆疊等參數,這些都是影響網絡系統的穩定的參數。