石家莊數據中心機房能耗如何有效降低?

石家莊數據中心機房能耗如何有效降低?

1.減少和消除機房冷熱氣流的混合。

數據中心機架從通常從機架底盤的前部進入的冷空氣,熱交換是在IT設備之后執行的形式排出的制冷劑。然而,在許多情況下,并且使機架的前部可引起后面的機架直接短路熱氣流的冷流和混合。

2.利用盲板

實際上,使用百葉窗會使IT設備的工作溫度降低10度。對于靠近未使用空間且直接位于該空間上方的設備(覆蓋盲板),使用盲板的效果明顯;使用盲板可以減少過熱情況,避免數據中心和網絡機房出現“熱區”問題添加百葉窗時,即使空調排氣溫度高,也可以獲得相同的服務器進氣溫度同時減少除濕,提高空調設備的效率。

防止機架內其他配置缺陷產生循環氣流

安裝在數據中心機房和機架中的其他類型的設備也可能導致廢氣返回到機架的前部。此外,一些齒條結構設計本身不能將進氣與排氣隔離。

如果不使用垂直框架空間,則空隙導致熱廢氣返回到設備入口,從而導致過熱問題,并且可以在未使用的機架位置使用盲板。

如果機架滑塊插入機架側面,則側面間隙將導致熱廢氣返回設備的進氣口,從而導致過熱問題。可使用滑軌和機架側面之間沒有間隙的機架服務器周圍的間隙會導致熱廢氣回流到設備的進氣口,導致過熱問題,這就可以使液晶顯示器可逆,用擋板安裝CRT顯示器。

減少和消除電腦室的冷熱空氣混合

1.采用冷熱道隔離可以提高冷卻效果。

建立冷空氣流,熱效果是增強機架的通道的冷卻效果,同時使冷空調器被充分利用。

2正確布置制冷設備,提高制冷通道隔離度,提高制冷效率

空調的位置對空調的分配也很重要。根據空氣分配結構,空調應垂直于通道的方向(冷通道或熱通道)。當空氣使用高地板進行分配時,空調設備應放在熱道的末端。熱空氣回到空調的路徑在通道的正下方,這不會將空氣引向通道的頂部,從而減少氣流再次循環的機會。由于引擎室內與熱空氣混合的困難,空調的冷卻能力會因回火溫度的升高而提高。