欧美日韩视频在线成人,日韩在线看片,日韩在线观看第一页,欧美日韩在线永久免费播放,久久精品无码一区二区日韩AV,亚洲欧美日韩中文字幕一区二区三区,国产人成精品综合欧美成人,黄视频在线观看免费

蘋果電腦維修點:15833110578

蘋果電腦系統官方原版安全穩定

石家莊機房裝修工程

麥嘉安防提供機房防靜電地板、機房彩鋼板,微孔鋁板吊頂,保溫,防塵,找平,機房斜坡,門窗及防火玻璃隔斷等裝修工程服務

計算機機房也就是數據中心,機房內放置的計算機設備、通迅、網絡設備不僅因為高科技產品需要一個非常嚴格的操作環境,因此計算機機房的基本結構,組合必須達到以下標準:

防塵、抗靜電、阻燃、絕燃、信號屏蔽、防漏水、隔熱、保溫、降噪等。機房工程分項如下圖所示:

(二)裝修特點

中心主機房頂棚乳白色防塵鋁天花扣板,墻面為象牙白色彩鋼板,不銹鋼板踢腳,地面為白色抗靜電地板。

(1)技術特點

1.防塵處理:

為滿足計算機對潔凈度有較高要求,除主材選用不起塵的材料外,在機房的服務器室、配電室、值班室區域地板下及天棚均需做防塵處理。

2.防火處理:

除主材采用非燃性材料或難燃性材料外,其它材料盡可能選用難燃性材料。機房墻面為彩鋼板、玻璃隔斷,所有隱蔽工程用的木質材料,均做防火處理。防火分區間的玻璃隔斷為不銹鋼包框銫鉀防火玻璃隔斷,并且防火玻璃隔斷地板下、吊頂內用輕鋼龍骨防火石膏板封堵,使機房整體防火性能得到很好的保證。疏散口設有醒目的緊急出口標記,便于人員疏散。

3.保溫處理:  

對于保溫處理有不同的處理方式,在我司的工程經驗中,其一,是在機房地面敷設橡塑保溫板達到保溫目的;其二,是對鋪設在靜電地板下的通風管道路由時進行規劃設計,通過風管溫度來調節靜電地板與地板之間溫度。在本項目中,我司設計方案時在保證精密空調容量足夠的前提下,采用第一種方式來達到機房重要區域的保溫要求,其優勢可保溫效果非常好。

4.防水處理

計算機機房要求有嚴密的防水措施,機房裝修需要在機房頂面做防水,保證機房不能從上一層有水滲透到機房里,威脅設備的安全運行,還有,因為機房精密空調需要有進水。防止空調機出問題導致機房漏水而影響到別的辦公室環境。我們考慮在機房的頂面及地面都要求做防水處理。

1)吊頂: 

中心機房、配電室、值班室的頂部照明,統一采用600x600mm的格柵燈盤。 

(1)對吊頂部分進行防塵處理,刷防塵漆,確保天花基礎部分不起塵。 

(2)在天花板上安裝隔溫棉,起防潮隔溫作用。

(3)天花上部的線槽及天花板部份都要接地

內隔墻及墻面、柱面: 

不銹鋼包框玻璃隔斷,防火性能好,通透感強,平整、細膩、光滑不起塵,易擦洗,是機房環境的理想材料。 

隔墻為C75輕鋼龍骨雙層單面防火石膏板,其具有自重輕、安裝簡便、防火、價格便宜等性能。 墻面為彩鋼板飾面,其表面平整,漆面堅固,不起塵,防火性能好,起到屏蔽的作用,易擦洗,是高檔次材料的首選。

3)地面: 

機房敷設活動地板主要有兩個作用:首先,在活動地板下形成隱蔽空間,可以在地板下敷設電源線管、線槽、綜合布線、消防管線等以及一些電氣設施(插座、插座箱等)

地面處理中還要作好空調區域的防水處理,建好防水堤壩和地漏。 

抗靜電地板安裝時,同時要求安裝靜電泄漏系統。鋪設靜電泄漏地網,通過靜電泄漏干線和機房安全保護地的接地端子封在一起,將靜電泄漏掉。 在機房綜合工程完成后,一般還要留下4塊或更多的地板,在地板上預留好引線孔,在以后機房增加設備時,直接用其替換原有地板即可。

4)玻璃隔斷  為便于設備的監控和機務員對核心設備的運行維護管理,本工程對于中心機房與設備監控室之間的隔斷設臵為玻璃隔斷。 

隔斷墻應具有一定的屏蔽、防靜電、噪聲、防火、隔潮、隔熱和減少塵埃的附著的能力。采用玻璃隔斷進行機房內空間分割,隔斷玻璃采用銫鉀12mm厚防火玻璃。

5)隱蔽部分工程裝飾工程中的隱蔽工程,必須嚴格按照國家標準對隱蔽部分材料采取:A、墻體部分作防潮處理,B、部分非阻燃材料必須涂刷防火涂料,C、所有隱蔽用材必須符合機房用材性能指標,做到不起塵、阻燃、絕燃,不會產生靜電。 

6)機房杜絕鼠、蟲害的根本在于嚴防,做好各種孔洞、管口等鼠、蟲容易侵入部位的封堵,阻止鼠、蟲侵入機房;保持機房的整潔,對機房建設中所用的木器采取必要的、有效的防蛀、防啃咬措施。

麥嘉安防專注機房工程,機房建設,機房改造,機房裝修,機房搬遷,機房布線,機房設計,模塊化機房,防靜電地板,機房供電,動環監控,精密空調,機房維護工程等服務.為客戶提供機房建設咨詢、規劃、設計、施工、運維一站式解決方案.


上一篇:石家莊陶瓷防靜電地板如何保養?

下一篇:石家莊機房改造工程