石家莊機房改造工程
麥嘉安防提供機房配電改造,地板更換,線路改造,空調維修風路改造,防雷接地等系統改造更新維護服務
1、線路改造
線路改造包含強電線纜改造和弱電線纜改造。5年前的機房大部分都采用地板下走線,阻擋了空調的送風,改造時盡量讓地板下的線槽安裝方向與空調送風方向一致,在條件允許的情況下,把機房內強電、弱電線槽由下走線改為上走線,地板下空間作為空調靜壓箱。
針對用戶的不同,使用機房內網絡的傳輸介質要求不同,當數據傳輸大時網絡速度就越慢,對整個機房網絡全部重新敷設是不現實的,但對機房內網絡主干線進行改造是必要的。
這里我們可以選擇6A類布線系統,第一它的速度可迅速提升到一個新的高度,達到千兆網絡,同時6 A類布線系統自身的質量特性就能屏蔽強電的回波損耗和干擾,可保證信道的整體性能長期處在比較優狀態。
2、空調系統改造
建設機房時都考慮機房內設備運行環境的潔凈度和濕溫度等,但對于老機房,其空調考慮冗余較少,且隨著機房內設備的增加,機房內的熱負荷會越來越大,原有的空調設備已不能滿足機房建設要求。改造主要考慮以下幾個方面:
(1)精密空調冗余:重新核算機房內設備的熱負荷,且根據設備發熱量的大小及需要重新調整精密空調的位置,每個防護分區至少考慮一臺整機備份,分區既有利于對設備的保護,也保證了機房精密空調的連續制冷效率。
(2)冷熱通道的建設:打破常規,將機柜采用“背靠背,面對面”的擺放,這樣在兩排機柜的正面之間的通道中間布置冷風出口,通道上方封堵,形成一個密閉的“冷通道”空氣區,冷空氣流經設備后形成熱空氣,排放到兩排機柜背面中的“熱通道”中,通過熱通道上方布置的回風口回到空調系統,使整個機房氣流、能量流動通暢,提高了機房精密空調的利用率,進一步提高了制冷效果。
3、機柜改造
隨著業務的發展,機房內原有線槽內已布滿線纜,很多的線纜很難一一對應,為了實現新的需求,很多機房使用方通過在原有布線的基礎上重新布線,這樣機柜上的線纜就多了,而且雜亂。針對這種情況下的機柜改造,我們考慮如下:
第一,機房內的網線部分與電話線部分分開布線,即左側全部走網線,右側全部走電話線,然后將線纜每個1.0m進行綁扎,防止線纜相互拉拽而產生損壞,這樣可以有效地減少近端串擾。
第二,規范布線,對出現氧化層或者卡頭松弛的水晶頭重新制作,這樣可以有效減少網絡通斷故障的發生,更減少回波損耗造成的干擾。
第三,清理廢棄線纜,這樣既可以節省網絡資源,也便于機房管理人員進行控制。
經過以上步驟處理,機柜就比較整齊、簡潔,同時也方便機房管理人員查找線路,且減少物理層面間的網絡信號干擾。
4、供電系統改造
針對老機房設備的增加、空調升級改造等情況,與之相協調的配電系統也在改造范圍內,特別對于有些不能停電的設備,其配電系統的改造更加重要。
第一,根據用戶的需求及設備的重要性,對主機房內的設備至少配置兩路供電系統,當一路供電系統發生故障時能及時切換到備用電路,保證數據傳輸不中斷。
第二,對于斷電后造成重大損失的機房設備,在考慮設置冗余UPS不間斷電源外,還需要考慮柴油發電機,當供電系統運轉正常,柴油發電機組處于待機狀態,一旦兩路市電都中斷時,系統能馬上切換到柴油發電機:市電恢復時,機組自動退出運行。
5、環境監控系統改造
監控技術的日新月異,軟件通訊技術的突飛猛進,使得環境監控軟硬件也在不斷的升級之中,新手機可以接收更多的更加直接的監控手段,舊的環境監控系統的逐漸老化,可能會使我們重要機房和數據百密一疏,在這種情況下,就需要對整個系統進行更新改造升級優化,可以讓我們的監控手段更加適應我們的新環境,可以使我們更加的立體的更加確切的掌控我們的機房情況。
6、防雷接地改造
在不斷的使用中,及時準確的了解檢測機房的防雷接地系統的狀態,以備萬一情況的發生,減少靜電和雷電帶來的損壞。
7、氣體消防改造
在不斷的密切關注主機的狀態,氣瓶的壓力,通過檢測,及時排除隱患,以免我們的氣體罐成為擺設。
8、門禁系統改造
麥嘉安防專注機房工程,機房建設,機房改造,機房裝修,機房搬遷,機房布線,機房設計,模塊化機房,防靜電地板,機房供電,動環監控,精密空調,機房維護工程等服務.為客戶提供機房建設咨詢、規劃、設計、施工、運維一站式解決方案.