石家莊機房運維
麥嘉安防對于機房運維可以提供季度運維保養,年度運維,應急響應,定期巡檢,備機服務,故障排除,電話指導等服務。
供配電系統運維
供配電系統是指通過電源由多種配電設備(或元件)和配電設施所組成直接向終端用戶分配電能的一個電力網絡統是對低壓配電柜、UPS系統等的統稱。
供配電系統日常巡檢內容包括:
(1)配電室環境溫度、潔凈度,注意有無異味、異常聲響等;
(2)查看各個開關的儀表顯示應正常;
(3)查看各開關狀態確認無誤
(4)檢查各開關有無異常聲響、變形;
(5)用點溫儀測量開關溫度并記錄;
(6)檢查變壓器溫度、聲音、電壓、電流、風機啟動有無異常;
(7)日常巡檢工作由值班人員進行,巡檢狀況因記錄在《日常巡檢記錄表中》;
UPS系統(可提供備機服務)
UPS(Uninterruptib1e Power Supply)意為“不間斷供電電源’’,是一種含有儲能裝置(常見的是蓄電池),以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的交流供電設備。
4.1 UPS的日常巡檢
(1)檢查衛生環境、溫濕度狀況;
(2)檢查UPS運行狀態,記錄各種運行數據,包括電壓、電流、頻率、功率、帶載率等;
(3)觀察UPS風扇有無異響,運行是否正常;
(4)觀察UPS主機內部有無異響、震動;
(5)觀察UPS輸入、輸出柜各進出線開關狀態(檢查項同普通開關柜);
(6)觀察電池外觀有無明顯鼓脹、滲液或開裂;
深度檢查以下情況
a)除進行日常檢查之外,還應檢查UPS通風風扇是否完好,風扇電機無卡死、抱軸情況,風扇扇葉完好無損。
b)風扇濾網干凈,無灰塵堆積,發現不合格及時更換。
c)記錄UPS電壓、電流、負載率相關參數。
d)檢查UPS報警情況,將UPS報警記錄統計分析,判斷UPS本身是否存在問題。
e)測量并記錄電池組內阻、靜態電壓。
進行放電測試
a)除進行月維護的項目外,還應對UPS的電池進行放電。
b)電池組應放電至額定容量的60~70%,并記錄放電后再次充滿時的后備時間。
c)不可同時對相同負荷的兩路UPS進行放電,且放電測試間隔應大于48小時。
精密空調系統
機房精密空調是針對現代電子設備機房設計的專用空調,它的工作精度和可靠性較高。
.1 日常巡檢內容
(1)記錄設備機房內的回風溫、濕度;
(2)查看空調機有無異響;
(3)制冷劑充注量是否合適(可以通過觀察視液鏡中的液體,無氣泡或有少許氣泡為充注量合適);
注意以下:
清洗加濕器,更換過濾網,制冷劑壓力,主板狀況,元器件指標參數有無漂移,判斷故障隱患。
對制冷管路上各接口進行檢查,觀察是否有油跡,螺紋接口如果有油跡可用板手進行緊固。
檢查壓縮機高低壓參數,根據檢查情況補充或釋放制冷劑,對制冷除濕參數設置進行季度調整。
新風系統
所謂新風就是指新鮮空氣,而新風系統就是在不開窗的前提下,通過物理原理,引入室外新鮮空氣,排出室內的渾濁空氣,使室外和室內的空氣進行充分交換,確保室內有充足新鮮空氣的一種循環系統。新風系統在計算機房的主要作用是保證機房內正壓,即機房內的大氣壓力略高于機房外。
應急發電系統
應急發電系統是指在市政供電系統出現故障,無法保證設備正常工作的情況下,有末端用電單位通過發電機發電而保證設備用電的系統。通常由柴油發電機、并機配電柜、供油設備和油庫等部分組成。
安防系統
安防系統是以維護公共安全,保護生命和財產安全為目的,運用安全防范集成設備群所構成的包括入侵報警系統,視頻監控系統,出入口控制系統,安全檢查等系統。
消防滅火系統
火災自動報警系統是由觸發器件、火災報警裝置、火災警報裝置以及具有其它輔助功能的裝置組成的火災報警系統。一般火災自動報警系統和自動滅火系統、防排煙系統、通風系統、空調系統、防火門等相關設備聯動,自動或手動發出指令、啟動相應的裝置。
(1)氣體滅火系統需要進行每日巡查,查看是否有火災報警、設備故障報警、未處理事件等非正常情況。
(2)消防設施需要進行每日巡查。
安全疏散設施
檢查時應保持疏散通道、安全出口暢通,嚴禁占用疏散通道,嚴禁在安全出口或疏散通道除擺放雜物。
檢查消防安全疏散指示標志和應急照明設施。應保持防火門、消防安全疏散指示標志、應急照明、機械排煙送風機等設施處于正常狀態。
(1)煙、溫感報警檢查,查看是否有報警、設備故障報警、未處理事項等非正常情況。
(2)滅火器,消防箱,防火栓,手動報警器,玻璃破碎檢查,應保持設施的完整性,查看是否處于正常工作狀態
進行以下檢查操作
a)觸發自檢鍵,進行功能自檢。
b)消防主機需切斷主電源,查看備用直流電源自動投入和主、備電源的狀態顯示情況。
c)每月檢查電壓、電流表的指示是否正常。
d)每月應查看應急照明外觀是否有損壞、電源插頭是否插在電源插座上、燈管是否工作正常。
e)每月查看防火門外觀、關閉效果,雙扇門的關閉順序。
a)每季度應對所有的火災探測器采用抽測的方式進行測試。
b)每季度對報警閥應進行開閥試驗,觀察閥門開啟和密封性,以及報警閥各部件的工作狀態是否正常。檢查系統的壓力開關報警功能是否正常。
c)每季度對應急照明進行一次功能性測試,切斷正常供電電源。
d)每季度對疏散指示標志進行一次功能性測試。
e)每季度對于疏散通道上設有出入口控制系統的防火門,自動或遠端手動輸出控制信號,查看出入口控制系統情況及反饋信號。
麥嘉安防專注機房工程,機房建設,機房改造,機房裝修,機房搬遷,機房布線,機房設計,模塊化機房,防靜電地板,機房供電,動環監控,精密空調,機房維護工程等服務.為客戶提供機房建設咨詢、規劃、設計、施工、運維一站式解決方案.