石家莊弱電施工注意哪些事項?
1、橋架
缺陷:建筑單體橋架內線纜長度預留不夠,施工結束后,橋架蓋板蓋不起來。
原因分析:現場施工及管理不規范。
預防措施:線纜敷設時要充分考慮橋架內的長度余量,施工結束后橋架內線纜要梳理整齊,并蓋好橋架蓋板。
2、弱電管道
缺陷:電信、網通共用橋架,但橋架內沒做線架,導致各自線纜敷設時不能有效的分隔,造成線纜排放混亂,運行時易引起故障。
原因分析:設計不到位,施工時也沒有對橋架進行有效地分配,施工管理不規范。
預防措施:設計時要有線架,并做明確分配,施工時做好現場橋架分配的標識。
3、室內管道
缺陷:弱電室內穿線時,由于弱電預埋管路不通,出現利用強電預埋管路穿弱電線纜,強弱電線纜共用管路的情況,造成設備運行不正常,對設備不利。
原因分析:該現象屬于現場施工管理不當造成。
解決措施:管道預埋時要及時檢查施工質量,加強施工管理,整改疏通弱電管路,重新穿線。
4、弱電箱內接口的預留
缺陷:某工程戶內弱電箱僅考慮一只空箱體,箱內各功能模塊要另外購買安裝,增加了工程協調的工作量,影響了美觀和安裝質量。
原因分析:空的弱電箱采購時沒有仔細考慮以后功能模塊的尺寸及安裝方式。
預防措施:現場若需安裝空的弱電箱時,其尺寸一定要考慮能夠符合安裝標準的模塊;精裝修樓盤建議配置成品的弱電箱,其不但美觀而且合理,比較適宜。
5、成品保護
缺陷:施工過程中弱電箱安裝并穿線后,線纜裸露在箱體外,沒有進行保護。
原因分析:現場的施工管理不當,施工工人素質不是很高解決措施:當穿線完成后,應做好標識,整理好線纜放入箱內并及時關閉各弱電箱門,增強成品保護和安全意識。